에어컨 진단과대책 2016-08-24
김원철  조회 5975 댓글 0
 
★ 정상적인 경우
정상적인압 력 저압 : 1.5~2.0㎏/㎠http://www.hwa-seung.co.kr/img/air_31.jpg
 
경우 고압 : 14.5~15.0㎏/㎠
 판 단 냉매가스 상태 양호
  냉방 상태 양호
  정상적인 에어콘 시스템 상태
  
  
  
  

 

▣ ★ 시스템 내의 냉매가스가 순환하지 않는 경우
시스템압력 저압 : 부압 (아주 낮다)http://www.hwa-seung.co.kr/img/air_32.jpg
 
내의 고압 : 6㎏/㎠
냉매가스가 
순환상황 냉방상태가 부족합니다.(차갑지 않음)
하지 
않는 
경우 
  
  
  
  
   가끔 차가울 때가 있습니다.
 원인 팽창밸브의 구멍이 막혔습니다.
   (동결, 먼지 및 이물로 막힘)
  팽창밸브의 감온통 GAS 누설입니다.
 판단 팽창밸브의 구멍이 막혔습니다.
 대책 수분제거 : 재진공하여 냉매가스를
   충진하십시오.
  먼지제거 : 팽창밸브를 분해하여
   에어(AIR)로 청소 및 교환하십시오.
  리시버 드라이어를 교환하십시오.
  팽창밸브 감온통 가스누설
   : 교환하십시오.

 

★ 콤프레셔(Compressor) 압축불량일 경우
콤프레셔압 력 저압 : 4~6㎏/㎠http://www.hwa-seung.co.kr/img/air_33.jpg
 
압축불량일 고압 : 7~10㎏/㎠
경우상 황 냉방상태가 부족합니다.
  
   (차갑지 않음)
 원 인 콤프레셔 내부 누설입니다.
 판 단 콤프레셔 압축불량입니다.
   (밸브 누설 및 파손)
 대 책 콤프레셔 수리 및 교환하십시오.

 

★ 가스량이 부족한 경우
압력 저압 : 0.8㎏/㎠(낮다)http://www.hwa-seung.co.kr/img/air_34.jpg
 
고압 : 8~9㎏/㎠(낮다)
상황 냉방상태 부족
  (통풍 출구가 거의 차갑지 않습니다)
사이드글라스(Sight Glass)기포가
   많이 발생합니다.
원인 에어콘 시스템 내의 냉매가스 누설입니다.
팽창밸브(Expansion-Valve)가 막혔습니다.
리시버 드라이어(Receiver-Dryer)가 막혔습니다.
판단 에이콘 시스템 내의 냉매부족 및 누설입니다.
대책 냉매가스 누설 부분수리 및 냉매가스 보충
팽창밸브 및 리시버드라이어 수리 및 교환

 

★ 가스량이 많은 경우
압력 저압 : 2.5㎏/㎠(높다)http://www.hwa-seung.co.kr/img/air_35.jpg
 
고압 : 20㎏/㎠(높다)
상황 냉방상태가 별로 좋지 않습니다.
 
사이드글라스(Sight Glass)에 기포가 전혀
   보이지 않습니다.
원인 냉매 가스량이 많습니다.
콘덴샤(Condenser) 냉각불량입니다.
판단 냉매가 충진된 상태입니다.
콘덴샤 냉각불량 :
  콘덴샤 핀 불량 및 쿨링팬(Pan) 불량입니다.
대책 냉매가스 분출하십시오.
콘덴셔 세척 및 쿨링팬과 벨트 점검과 수리,
  교체하십시오.

 

★ 시스템내의 공기가 혼합된 경우
압력 저압 : 2.5㎏/㎠(높다)http://www.hwa-seung.co.kr/img/air_36.jpg
 
고압 : 23㎏/㎠(높다)
상황 냉방상태가 부족합니다. (차갑지 않음)
  저압파이프를 손으로 만졌을 때 차갑지 않음.
원인 에어콘 시스템 내의 공기가 혼합되었습니다.
판단 에어콘 시스템의 진공작업 불량입니다.
대책 재진공 작업하여 냉매가스 충진하십시오.
콘덴셔 오일 오염 : 세척 및 교환하십시오.
리시버 드라이어 교환하십시오.

 

★ 시스템내의 수분이 혼합된 경우
압력 저압 : 저압~1.5㎏/㎠(낮거나 심하게 떨림)http://www.hwa-seung.co.kr/img/air_37.jpg
 
고압 : 7~15㎏/㎠(낮거나 심하게 떨림)
상황 에어콘 냉방상태가 주기적으로 차거나
   차지 않습니다.
매니홀드게이지압력이 가끔 떨어졌다가
   정상압력이 되었다합니다.
원인 에어콘 시스템내의 수분이 혼합되어 팽창밸브가
  가끔 동결됩니다.
판단 리시버 드라이어가 과포화상태입니다.
수분이 팽창밸브에 동결되었습니다.
대책 재진공 작업하여 냉매가스 충진하십시오.
리시버 드라이어 교환하십시오.

 

 
 
 
 
댓글
이름   비밀번호
 
 
18
번호 제목 작성자 등록일 조회
96

ABS모듈 장착 전 유의 점검사항

김원철 11-12 5783
95

터보차져 점검 및 교환 주의사항

김원철 06-04 6468

에어컨 진단과대책

김원철 08-24 5975
90

인젝터 원리

김원철 08-22 6168
89

LPG 믹서 구조

김원철 08-22 6058
88

기화기 구조

김원철 08-22 6402
87

파워스티어링기어 구조(원리)

김원철 08-22 6474
86

알터네이터 구조

김원철 08-22 7063
85

스타트 모터 구조

김원철 08-22 6669
84

캘리퍼 구조

김원철 08-22 5716
83

커먼레일 구조

김원철 08-22 5910
82

에쿠스,XG엔진 ECU학습방법

김원철 08-16 6352
81

뉴 EF소나타 ECU초기화

김원철 08-16 7141
80

인젝터 구조

김원철 08-16 5789
77

고압 펌프 구조   1 

김원철 08-10 6570
75

언더락Q(언더코팅 수성)

김원철 08-10 5698
73

라이닝 적용표1

김원철 08-10 5683
72

라이닝 적용표

김원철 08-10 5581
 
 
 
1
 
 
 
 

     상호 : 삼원카모아                     ㅣ사업자등록번호 : 301-16-58672ㅣ 전화번호 :tel :043-231-5445/838-5105

                                                                                       fax :043-235-5157  

    대표 : 김원철 l 주소 : 충청북도 증평군 증평읍 광장로 193-1  |  e-mail : samwon5445@naver.com l 이메일 무단수집거부  

    무통장 계좌번호  농협 : 345-02-261872 조은카모아 흥덕점 삼원상사 김원철

    Copyright(c) www.삼원카모아.urr.kr All rights reserved.

                         

 

 

 
모바일 | 관리자
 

THEMA 예약문의

문의 내용을 적어주시면 신속히 연락 드리겠습니다.

이   름

연락처

닫기 열기